10.03.2016, 19:08
Hallo BRMS,
beim LCN läuft alles seriell ab. Immer das zuletzt gesendete Telegramm ist das gültige (es sei denn, man sperrt etwas).
Zu Deiner Frage:
Du programmierst einfach zwei mal das Gleiche. Also zwei Regler oder Schwellwerte mit verschiedenen Quellen, die bei 2000ppm öffnen und darunter (mit Hysterese) schließen. Sollte das Öffnen- oder Schließen-Kommando tatsächlich doppelt kommen stört das nicht weiter.
Ich würde nur darauf achten, dass die Hysterese groß genug ist, oder eine zeitliche Verzögerung einbauen, damit die Oberlichter nicht "ständig" auf und zu fahren
Gruß
Nils Gresbrand
beim LCN läuft alles seriell ab. Immer das zuletzt gesendete Telegramm ist das gültige (es sei denn, man sperrt etwas).
Zu Deiner Frage:
Du programmierst einfach zwei mal das Gleiche. Also zwei Regler oder Schwellwerte mit verschiedenen Quellen, die bei 2000ppm öffnen und darunter (mit Hysterese) schließen. Sollte das Öffnen- oder Schließen-Kommando tatsächlich doppelt kommen stört das nicht weiter.
Ich würde nur darauf achten, dass die Hysterese groß genug ist, oder eine zeitliche Verzögerung einbauen, damit die Oberlichter nicht "ständig" auf und zu fahren
Gruß
Nils Gresbrand