Netzausfall länger 20sek. Relais werden nicht wieder angesteuert
#2
Interessanter Ansatz, der Gedanke hat uns durchaus neugierig gemacht.

Leider gibt es einen kleinen Haken.

Netzausfall unter 20sek. wird nach der Spannungwiederkehr ausgeführt, wenn die Spannung weniger als 20 Sekunden weg war
Netzausfall über 20sek. wird nach der Spannungwiederkehr ausgeführt, wenn die Spannung länger als 20 Sekunden weg war

Führ Ihre Idee müsste das Modul, wenn es 20 Sekunden lang keine Spannung hat, dieses Kommando ausführen. Würde natürlich alles einfacher machen. Leider führt es ohne Spannung keine Befehle aus. Die Siebkondensatoren halten zwar noch etwas, daher bleibt auch der Zustand der Ausgänge für ca. 20 Sekunden erhalten. Da jedoch die Wechselspannung fehlt, an der sich das Modul für einige Dinge orientiert, führt es in dieser Zeit keine Befehle aus.

Wir müssen daher den Zustand von Ausgängen und Relais speichern, bevor die Spannung ausfällt. Da wir aber leider nicht wissen, wann das der Fall sein wird, bleibt nur, immer, wenn wir etwas geschaltet haben, dies anschließend gleich zu speichern.

Beachten Sie dann bitte auch folgendes:

Wenn EIN-Zustände gespeichert wurden, der Spannungsausfall aber z.B. morgens anhält, wenn Sie zur Arbeit müssen, können Sie das Licht nicht mehr ausschalten. Kommt die Spannung wieder, ist es den Rest des Tages (oder gar Urlaubs..) an.

Achja, Relais werden übrigens immer mit gespeichert, wenn eine Lichtszene gespeichert wird.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team