#2
Leider ist es in der Tat nicht mit Statusanzeige möglich.

Wenn eine Lampe eingeschaltet wird, meldet das Modul zurück "Spannung ist eingeschaltet". Die Lampe ist dann an.

Wenn ein Rollladen auf runterfahren geschaltet wird, meldet das Modul zurück "Spannung am Rollladen angelegt". Was der Rollladen dann aber macht, weiß LCN nicht. Fährt er noch, oder ist er schon am Anschlag angekommen ? Haben die Endschalter also abgeschaltet ? Oder war er sogar vorher schon unten ?

Das Problem ist also, dass es keine zuverlässige Rückmeldung gibt, die sich sinnvoll anzeigen ließe. Allein der Status, dass Spannung an dem Motor für eine bestimmte Fahrtrichtung angelegt wurde, ließe sich anzeigen. Daraus ist aber weder zu folgern, ob der Rollladen nun fährt, oder ob er offen b.z.w. zu ist.