29.08.2016, 07:28
- Haben Sie die DALI-EVGs zu DALI-Gruppen zugeordnet ?
- Benutzen Sie im LCN die normalen LCN-Ausgangsbefehle, oder DALI Befehle ?
Wenn die Vorschaltgeräte von LCN mit einem DALI-Befehl eingeschaltet werden, aber DALI-Gruppen 1-4 zugeordnet sind, wird die Helligkeit des EVGs nach kurzer Zeit vom Wert des HU-Ausgangs (1-4, je nach Daligruppe) überschrieben.
Wir haben hier auch eine ausführliche DALI-Anleitung.
- Benutzen Sie im LCN die normalen LCN-Ausgangsbefehle, oder DALI Befehle ?
Wenn die Vorschaltgeräte von LCN mit einem DALI-Befehl eingeschaltet werden, aber DALI-Gruppen 1-4 zugeordnet sind, wird die Helligkeit des EVGs nach kurzer Zeit vom Wert des HU-Ausgangs (1-4, je nach Daligruppe) überschrieben.
Wir haben hier auch eine ausführliche DALI-Anleitung.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna