Themabewertung:
  • 209 Bewertung(en) - 2.8 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dali und GVS
#2
Moin Moin,

da hast du dir ja etwas vorgenommen :-)
aber man wächst ja mit seinen Aufgaben ;-)

Könntest du vielleicht erzählen wie dein jetziger Aufbau aussieht? z. B 12 Dali-Leuchten an einem LCN-HU? sollen alle Dali Leuchten zusammen oder teilweise in Gruppen gesteuert werden? z. B immer 4 Leuchten zusammen?`


Die GVS hat mit der Programmierung nichts zu tun.


In der LCN-PRO muss man in den Einstellungen des LCN-HU Moduls unter Ausgänge erstmal auf Dali umstellen.
Und ab da wäre es interessant zu wissen ob alle Leuchten an diesem LCN-HU Modul gleich gesteuert werden sollen?
Wenn "nein" bräuchtest du erstmal eine separate DALI Programmierschnittselle und eine separate DALI Spannungsversorgung .
Wenn "ja" könnte man es über LCN direkt probieren.

Ansteuerung von Dali-Leuchten über LCN
Die Dali Leuchten werden in maximal 4 Gruppen pro LCN-HU aufgeteilt.
LCN Ausgang 1 ist der DALI-Gruppe 1 zugeordnet
LCN Ausgang 2 ist der DALI-Gruppe 2 zugeordnet usw


Falls etwas unklar ist einfach weiter nachfragen ;-)


MFG
Henning
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Dali und GVS - von Kira - 28.08.2016, 17:45
[Kein Betreff] - von Henning - 28.08.2016, 20:48
[Kein Betreff] - von HSZ - 29.08.2016, 07:30
[Kein Betreff] - von Kira - 29.08.2016, 17:07
[Kein Betreff] - von Henning - 29.08.2016, 18:21
RE: Dali und GVS - von HSZ - 30.08.2016, 07:24
[Kein Betreff] - von LCNJürgen - 30.08.2016, 08:45
[Kein Betreff] - von Henning - 30.08.2016, 10:01

Gehe zu: