joergy schrieb:so was wie ein Eigenleben des ModulsAch was ... Ich entdecke Parallältäten zu einer Baustelle von mir in KL. Dort war die gleiche Modul-FW verbaut (ein Tausch gegen 19er hat aber nichts gebracht).Auch dort will ein BMI/GBL in einem Raum partout nicht arbeiten (auch nicht, wenn ich ihn direkt am Modul anstecke) - und ab und an ist auch dieses 'Eigenleben' der Tasten zu beobachten.Die gleiche Verdrahtung/Schaltung ist dort in allen Räumen des Hauses vorhanden, nur die Leitungsführung ist halt in jedem Raum "individuell". Es geht dort in allen Räumen wunderbar, nur in einem nicht.Kannst du mir eine Beschreibung über die Verlegung der Leitungen bei dir geben? Hohldecke, gebündelt, was liegt noch im Bündel etc. ...Vielleicht kann ich dann auch etwas daraus ableiten ...Ansonsten würde ich hier die Kollegen der Hotline bitten, sich der Sache mal anzunehmen. Womöglich fällt dann auch für meinen Kunden noch eine Lösung bei ab LG, Uwe