Variablen holen
#3
Also......

Grundsätzlich ist es so, dass die LCN-GVS und die Displays, wenn ein Wert angezeigt werden soll, wissen, aus welchen Modulen der Wert abzuholen ist, und wie dies zu geschehen hat. Dabei wird die Seriennummer des Moduls beachtet und das für dieses Modul richtige Verfahren gewählt. Einige sehr alte Module unterstützen dabei nicht alles, daher der entsprechende Hinweis in der Doku, z.B. des GT10D

   

Die Holen-Funktion in der 17er Firmware der Busmodule macht diese Unterscheidung nicht. Dort wird nur das aktuelle Verfahren benutzt.

Eine rudimentäre Version des neuen Verfahren wurde zwar schon in "ältere" Module eingebaut, funktioniert jedoch zuverlässig erst ab 100715. In Modulen 0F.. oder 10.. könnte es theoretisch funktionieren, ist aber nicht sicher.

Aufgrund des Hinweises hier werden wir diese Information künftig in der LCN-PRO zur Verfügung stellen, so dass diese darauf hinweist, wenn die Holen Funktion bei Modulen älter als 100715 programmiert wird.
Zitat:Deshalb die Frage, worauf muss ich achten, wenn ich die Funktion in "alten" Anlagen benutze?
Bitte achten Sie darauf, das die Quellmodule mindestens Firmware 100715 haben
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Variablen holen - von LuckyLPA - 11.12.2016, 15:08
[Kein Betreff] - von Thomas - 12.12.2016, 19:40
RE: Variablen holen - von HSZ - 13.12.2016, 10:04
[Kein Betreff] - von tom-1 - 13.12.2016, 11:16
[Kein Betreff] - von HSZ - 13.12.2016, 11:43
[Kein Betreff] - von Thomas - 13.12.2016, 21:44
[Kein Betreff] - von Uwe - 14.12.2016, 01:13
[Kein Betreff] - von HSZ - 14.12.2016, 09:05
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 14.12.2016, 09:53
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 14.12.2016, 09:55
[Kein Betreff] - von tom-1 - 14.12.2016, 11:03
[Kein Betreff] - von Thomas - 14.12.2016, 20:10

Gehe zu: