Beiträge: 1
Themen: 1
Registriert seit: Jan 2017
Bewertung:
0
Habe beim Kunden ein Problem mit dem UPP, seit kurzem flackert das Licht. Habe den UPP schon getauscht. Leider flackert das licht immer noch. Habt Ihr da Erfahrungen. Das Licht ist nur geschalten an beiden Ausgängen sind normale Halogen 230V Leuchtmittel.
Beiträge: 1.171
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
- Das UPP mal in der Werkstatt ausprobiert, ob es da auch flackert ?
- Mal die Leuchten direkt an 230 V gelegt, ob sie dann auch flackern (Wackelkontakt an Fassung oder so ) ?
- Ist das Flackern immer, oder nur zeitweise ?
- Ist nur das eine Modul betroffen, sind andere im Haus in Ordnung ?
- Flackern beide Leuchten ?
- Welchen Firmware haben die Module ?
- Ist ein FIlter verbaut ?
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna