10.02.2017, 17:46
Zitat:Vielleicht hat noch jemand eine Idee...Ja !
Nun denn,
mal so ins unreine gedacht....
Variable 1 <- Zähler
Variable 2 <- Ausgang 1
Schwellwert Register 1, Schwellwert 1 -> 100 (entspricht 50%), schaut auf Variable 2
Variable 1 nach Spannungswiederkehr auf 50
Zum Verschieben der Sperre nach oben den Schwellwert +2 und die Variable 1 +1
Zum Verschieben der Sperre nach unten den Schwellwert -2 und die Variable 1 -1
Nach 50 mal Verschieben plus ist der Schwellwert auf 200 (=100%) und die Variable 1 auf 100
Lichtszene Register 5, Szene 0 -> Ausgang 1 50%
Lichtszene Register 5, Szene 1 -> Ausgang 1 51%
Lichtszene Register 5, Szene 2 -> Ausgang 1 52%
.
.
Lichtszene Register 6, Szene 0 -> Ausgang 1 60%
Lichtszene Register 6, Szene 1 -> Ausgang 1 61%
.
.
Lichtszene Register 9, Szene 7 -> Ausgang 1 97%
Lichtszene Register 9, Szene 8 -> Ausgang 1 98%
Lichtszene Register 9, Szene 9 -> Ausgang 1 99%
Schwellwert übrschritten, Lichtszene über Var1. abrufen
Sorry, nun sind es nicht 25 Schritte, sondern 50 :whistling:
Ok, 50 Lichtszenen programmieren mach kein Spaß, und das Unterschreiten bei minus unter Zähler 50 fehlt noch, könnte mann mit zweiten Schwellwert abfangen.
Mann könnte natürlich auch mit Zähler 0 starten, und die Lichtszenen 0-50 statt 50-100 benutzen, dann braucht man unten nicht abfangen, unter 0 geht eh nicht. Und mann könnte Schwellwert +4 und Zähler +2, wenn es nur 25 sein soll, oder dann auch Zähler +1 und die erste Szene 50%, die zweite 52%, die dritte 54%...
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna