Heizungssteuerung "erweitern"
#3
Ademadria schrieb:als Hysterese 1 LCN
Moin, bist du da sicher?Das sind 0,1k - da ist 'überschwingen' fast normal. Ich fahre meine Wandheizkörper mit einer Hysterese von 1°C (also LCN 10) auf 0,1k Toleranz bei Raumtemperatur.Was für Antriebe nutzt du (wie lange brauchen die für den vollen Hub?)? Typischerweise benötigen die thermoelektrischen Antriebe 2-3 Minuten - bei einem großzügig ausgelegten HK kann das schon zum 'überheizen' ausreichen. Dann würde ich die Hysterese evtl. noch größer wählen.Grüße, Uwe
Zitieren