Zitat:Beispiel: Einige Rolladen liegen an UPP Modulen, der Rest an Relaisblöcken. Die freien DimmausgängeWarum sind die Dimmausgänge der LCN-SH-Module dann nicht mehr frei für Beleuchtungszwecke verfügbar ?
der dazugehörigen SH Module sind nicht mehr so frei für
Beleuchtungszwecke verfügbar, sobald ich Gruppen bilde um die Rolladen
zentral zu steuern (Ausgänge und Relais). Wenn der Relaisblock eine
eigene Gruppe bekäme, wäre das natürlich komfortabler.
Wir müssen an LCN-SH und LCN-UPP für das Fahren der Rollläden sowieso unterschiedliche Befehle senden.
Also kommen alle LCN-SHs mit den Rollläden in Grupe 15, alle LCN-UPPs mit Rollläden in Gruppe 16.
Und dann:
Was hindert uns nun, in den LCN-SHs die elektronischen Ausgänge zu nutzen ?
Sollte es sich tatsächlich ergeben, dass die Dimmausgänge aus irgendwelchen Gründen nicht nutzbar sind, empfehlen wir den Einsatz von LCN-SHS.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna