05.07.2017, 06:26
Hallo,
ja ich konnte das Ganze mittlerweile ausprobieren.
Da ich kein passendes Netzteil habe, habe ich bisher eine 9V Block Batterie verwendet, war gerade verfügbar :thumbsup:
Und habe diese so angeschlossen, wie im Bild aufgezeigt.
Wie gesagt, ist die Infozeile meines eHZ auch freigeschaltet, weshalb ich die dort angezeigte momentane Leistungsaufnahme sehr schnell mit der vom LCN System angezeigten Leistung vergleichen kann. Nun zu den Ergebnissen:
Wenn im eHZ 298 Watt angezeigt werden, erhalte ich in der Variable 5 (S0-Verbrauch) einen LCN-Wert von 49.
Der Zähler hat 10.000 Imp/kWh und der Impulsadapter DvS0 einen Teiler von 20:1-->LCN-Wert/(10.000/20)-->49/500-->0,098 Watt.
Wenn ich größere Last aufschalte (~1700 Watt), dann springt der LCN-Wert recht schnell auf 149, was dann exakt den 298 Watt von vorher entsprechen würde.
Alles in allem scheint die Messung nun zu funktionieren. Für das verzögerte Aktualisieren der Messwerte gibt es sicherlich eine Systembedingte Erklärung?
ja ich konnte das Ganze mittlerweile ausprobieren.
Da ich kein passendes Netzteil habe, habe ich bisher eine 9V Block Batterie verwendet, war gerade verfügbar :thumbsup:
Und habe diese so angeschlossen, wie im Bild aufgezeigt.
Wie gesagt, ist die Infozeile meines eHZ auch freigeschaltet, weshalb ich die dort angezeigte momentane Leistungsaufnahme sehr schnell mit der vom LCN System angezeigten Leistung vergleichen kann. Nun zu den Ergebnissen:
Wenn im eHZ 298 Watt angezeigt werden, erhalte ich in der Variable 5 (S0-Verbrauch) einen LCN-Wert von 49.
Der Zähler hat 10.000 Imp/kWh und der Impulsadapter DvS0 einen Teiler von 20:1-->LCN-Wert/(10.000/20)-->49/500-->0,098 Watt.
Wenn ich größere Last aufschalte (~1700 Watt), dann springt der LCN-Wert recht schnell auf 149, was dann exakt den 298 Watt von vorher entsprechen würde.
Alles in allem scheint die Messung nun zu funktionieren. Für das verzögerte Aktualisieren der Messwerte gibt es sicherlich eine Systembedingte Erklärung?