Ich suche grad einen Fehler (ich vermute ein fehlerhaftes Modul) ...
Dabei zeigt mir der Busmonitor komische (für mich neue) Meldungen:
15:57:35:472 ! S004_M032 → S000_M121 Piepzählung für gesperrte Tasten
Was will mir das Modul sagen? M032 ist ein 0A0119 - M121 gibt es nicht
Pro ist die 6.8.2
Ratlose Grüße, Uwe
Beiträge: 1.663
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin Uwe...
Schon die Brille geputzt und noch mal gelesen?
So eine Meldung hatte ich auch noch nie...
mfg Carsten
Beiträge: 722
Themen: 31
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
19
Aber hallo, Carsten
c/p (ich kann das öfter) 17:12:12:366 ! M032 → SG000_M128 Piepzählung für gesperrte Tasten
Das ist meine 2. Anlage (in der Verwandtschaft), irgendwann 200x habe ich das mal selbst gebaut - so schwer habe ich mich bei einer Fehlersuche schon lange nicht mehr getan.
Ich habe eine Störung in der Buskommunikation in einem Bereich - ausgebaute UP(kein plus) blinken 3mal, das kann ich definieren. Nur die Ursache finde/sehe ich noch nicht ...
Grüße, Uwe
Beiträge: 436
Themen: 80
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
6
Hallo Uwe, halte uns auf dem laufenden mit deinen Geistern in der Anlage!?
Mit freundlichen Grüßen aus Baden
Jürgen
Beiträge: 722
Themen: 31
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
19
Moin,
dann will ich mal den Vollzug berichten ... ich habe durchaus mal wieder dazu gelernt.
Beim Alter der Anlage steckt(e) als Schnittstelle in der Anlage schon noch ein altes LCN-PC (mit USB-Dongle auf eine Raspberry-PCHK).
Nachdem ich dann mit einem PKE in einzelnen Bereichen wieder Funktion bei Busspannungen von 16-18V hatte und bei den Bereichen an dem das PC angeschlossen war immer Busspannungen von 27/28V gemessen habe (was laut Spezifikation ja eigentlich noch im "grünen Bereich" wäre), habe ich mich zum Austausch entschlossen.
Auch am ersten Tag hatte ich schon mal das PC gegen ein anderes aus dem Fundus gewechselt (was aber nicht geholfen hat) - nun werkelt dort ein PKU (bei Busspannungen um 16V in der gesamten Anlage). Erstaunlicherweise haben nur die alten Module (um 0A..) den Dienst/Kommunikation verweigert. Ein Bereich, der bei einer Reparatur mal mit FW>17 ausgestattet wurde, lief klaglos (und auch mit dem PC auslesbar) weiter.
Ich habe also quasi (am ersten Tag) den Fehler mit dem/n fehlerhaften Modul(en) gesucht. Ob das dann auch die komischen Meldungen im Busmonitor erzeugt hat, ist für mich nicht (mehr) nachvollziehbar - vielleicht sollte das ja auch "Busspannungsspitzenwerte zu hoch" o.ä. heißen. Eine Meldung wie "Busspanung prüfen" hätte mich wahrscheinlich eher auf die Fährte zum eigentlichen Fehler geführt ... der angezeigte Text muss ja irgendwo gespeichert sein und sollte IMHO angepasst werden, allein um Verwirrungen wie ich sie hier hatte zu vermeiden.
Ich kann also nach den hier gemachten Erfahrungen (man lernt ja nie aus) bei Anlagen mit alten PC-Modulen eigentlich nur zum Austausch/abklemmen des PC raten, wenn es Probleme in der Anlage gibt.
Grüße, Uwe
Beiträge: 1.174
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
Als, grundsätzlich kann man dazu noch anmerken:
Früher gab es nur den LCN-PC. Dann kamen immer mehr Rechner, die keine serielle Schnitstelle hatten, also griff man USB-RS2323 Adapter zurück. Und das ging meistens schief. Daraufhin haben wir den Nachfolger, den LCN-PK entwickelt, der auch mit (guten) USB Adaptern perfekt lief.
Seit dem raten wir dringend davon ab, den LCN-PC mit einem USB Adapter zu betreiben, da kommt es zu den seltsammsten effekten, bis hin zu Modulen, in denen etwas steht, was man nie programmiert hat.
Möglich, dass auch hier die Ursache darin zu suchen ist. Oder der LCN-PC hat schlicht und einfach einen defekt.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna