Beiträge: 4
Themen: 3
Registriert seit: Jun 2014
Bewertung:
0
Hallo in die Runde,
Mich würde mal interessieren wo die Störung RS232 Fehler: Reset of "SetCommMask" failed during read! (Code: 5)) herkommt und in welchem Ausschlußverfahren man diesem Problem auf den Grund kommen kann?
MfG
Ralf
Beiträge: 1.664
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Hast du n PKU oder ein PK dran hängen?
Zu Fehlermeldung: steht ja da woher sie kommt... 8|
mfG Carsten
Beiträge: 1.174
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
Zu welchem Zeitpunkt erscheint die Meldung denn ? Beim Onlinegehen ? Während des Auslesesns ? Beim Programmieren ? Bei der automatischen Buserkennung ? .......
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
Beiträge: 4
Themen: 3
Registriert seit: Jun 2014
Bewertung:
0
Hallo,
erst mal Danke für die annahme meines Problems,
Es passiert immer wenn eine Markiese,Jolouse oder die Zeitschaltuhr für das Licht des Aquariums schaltet.
Für die Jalouse und Markiese benutze Ich 1x LCN-R4M2H und LCN-BS4.
Das verrückte ist das sogar das Signal der Receivers weggedrückt wird und der TV kurzfristig schwarz wird ... das ist der Hauptgrund der mich nervt.
Der LCN-Pku ist fest in der Unterverteilung installiert.
MfG
Ralf
Beiträge: 1.664
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Schau mal nach, ob diese Verbraucher auf derselben Phase liegen, wie das PKU...
Wenn ja, kannst du die Phase des PKU tauschen?
Das ganze klingt für mich nach einem Fehlerhaften N.
mfG Carsten