PCHK Verbindung bricht ständig ab nach Update Windows 10 IoT Enterprise LTSC
#1
nach dem gestrigen Update der Windows Installation habe ich leider ständig Verbindungsabbrüche des PCHK mit der GVS und auch mit der zweiten Lizenz zum HomeAssistant...  

Build ist 19044.6809 (gestern installiert) und seit dem ist das Verhalten so... im kurz unterbrochen und dann wieder da.

Jemand ne Idee?
Zitieren
#2
Moin.

Was sagt denn das Protokoll der PCHK dazu?
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#3
moin, 

ich hab den PCHK Monitor gestartet, BEIDE Verbindungen (GVS und HomeAssistant) waren verbunden!

LCN-PCHK Monitor ist gestartet.
10:27:14 [Monitor] Daten des PCHK-Dienstes erfolgreich ausgelesen.
10:27:17 [Monitor] PCHK-Lizenzinformationen erfolgreich ausgelesen.
10:27:17 [Monitor] PCHK-Einstellungen erfolgreich ausgelesen.
10:27:17 [Monitor] Verbunden mit LCN-PCHK v3.3.4
10:27:23 [PCHK] Bus-Verbunden
10:27:23 [PCHK] Verbunden mit Host: 2
10:27:23 [PCHK] M123 StatusG Variable 11: 2494
10:27:23 [PCHK] %M004123.A01102494

10:27:25 [PCHK] S000_M075 an M118 Ausg.1: =100%, Rampe: 0.50 Sek
10:27:25 [PCHK] S000_M071 an M072 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek
10:27:25 [PCHK] S000_M090 an M087 Timer Ausg.1: =  0%, Dauer 0.50 Sek
10:27:25 [PCHK] S000_M120 an M047 Relais: 0 - - -  - - - -
10:27:25 [PCHK] S000_M082 an M047 Relais: - 1 - -  - - - -
10:27:25 [PCHK] S000_M078 an M047 Relais: - - 1 -  - - - -
10:27:25 [PCHK] S000_M047 StatusL Relais: 0 1 1 0  0 0 0 0
10:27:25 [PCHK] :M000047Rx006

.
.
.    hier habe ich dann in HomeAssistant die Verbindung zum pchk "deaktiviert"
.
.


10:30:22 [PCHK] M123 StatusG Variable 12: 1118
10:30:22 [PCHK] %M004123.A01201118

10:30:23 [PCHK] S000_M019 StatusL Var3/R2Var: 406
10:30:23 [PCHK] %M000019.A00300406

10:30:24 [PCHK] Socket Fehler: Die Verbindung wurde geschlossen. (Code: 0))   hier hatte sich HASS dann abgemeldet
10:30:24 [PCHK] S000_M074 an M074 Messwert: 2050
10:30:28 [PCHK] Verbunden mit Host: 1    nur noch die GVS verbunden
10:30:35 [PCHK] !CHD

10:30:35 [PCHK] (dec-mode)

10:30:36 [PCHK] !OM1P

10:30:36 [PCHK] (0..200-mode percent)

10:30:36 [PCHK] >G003003.SK

10:30:36 [PCHK] S000_M031 StatusL unprog.key B4 lang
10:30:36 [PCHK] S000_M031 StatusL BinSensor 0 0 0 1  0 0 0 0
10:30:36 [PCHK] :M000031Bx008


 hier wieder auf HASS aktiviert...

10:30:37 [PCHK] S000_M011 StatusL Var3/R2Var: 374
10:30:37 [PCHK] %M000011.A00300374

10:30:38 [PCHK] Verbunden mit Host: 2    angeblich verbunden... und die Module ausgelesen...
10:30:39 [PCHK] >G003003.SK

10:30:42 [PCHK] >G003003.SK

10:30:46 [PCHK] >G003003.SK

10:30:50 [PCHK] >M000031.SN

10:30:50 [PCHK] >M000035.SN

10:30:50 [PCHK] >M000029.SN

10:30:50 [PCHK] =M000031.SN19CC0F641D01FW190B11HW008

10:30:50 [PCHK] =M000035.SN1AB70F35E201FW190B11HW017

10:30:50 [PCHK] >M000079.SN

10:30:50 [PCHK] =M000029.SN1ABB1537AC01FW190B11HW011

10:30:50 [PCHK] =M000079.SN1ABB1647EE01FW190B11HW017

.
.
.   viele ausgelesen
.


10:31:02 [PCHK] >M000045.SN

10:31:02 [PCHK] >M000046.SN

10:31:02 [PCHK] >M000048.SN

10:31:02 [PCHK] >M000049.SN

10:31:02 [PCHK] >M000051.SN

10:31:02 [Monitor] Verbindung zur PCHK-Konfiguration verloren.     hier hatte sich dann auch die GVS verabschiedet und es ist keine Verbindung mehr da..

hab jetzt mal vom PKU den USB Stecker gezogen und wieder dran..
 dann haben sich beide Systeme angeblich wieder verbunden, der PCHK Monitor blieb aber "offline"
diesen wieder neu verbunden... HASS hatte keine Verbindung, lt. PCHK Monitor aber zwei Clients verbunden... 

HASS geht in die Dauerschleife mit Verbindungsversuchen... GVS hat Verbindung... 
hat der PKU ne Macke?  muss da was neu programmiert werden oder kann ich das einfach 1:1 mit dem PKU2 tauschen



frage mich gerade, ob es bei den Verbindungen wohl zum Konflikt kommt... der Monitor zeigt bei Com5 Verbunden an, und bei den TCP/IP ebenfalls (1 Clients auf screenshot, aber zwei wenn es HASS auch schafft)... besteht da ein Lizenzproblem? (2 sind hinterlegt)


Angehängte Dateien Thumbnail(s)
       