Beiträge: 3
Themen: 1
Registriert seit: May 2017
Bewertung:
0
Hallo zusammen,
eine Frage, ist es möglich jew. ein GT4D und GT10D an ein UPS anschließen?
Laut der Installationsanleitung Seite 3 des UPS könnte man diese über ein LCN-IV Parallel betreiben, in der Installationsanleitung des GT4D wird wiederum beschrieben, dass dies unzulässig wäre?!
LG Markus
Beiträge: 1.709
Themen: 155
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin
Das Wörtchen "oder" hast du dabei wohl überlesen ;-)
mfg Carsten
Beiträge: 3
Themen: 1
Registriert seit: May 2017
Bewertung:
0
In der Installationsanleitung des UPS auf Seite 3 steht "Außerdem können am I-Anschluss das LCN-GT2, -GT4D, -GT10D oder -GT3L betrieben werden. Über den LCN-IV können diese Baugruppen auch parallel angeschlossen werden".
Beiträge: 23
Themen: 2
Registriert seit: Oct 2017
Bewertung:
4
Ganz so eindeutig steht es da nicht. Das GT2 geht ja parallel zum GT4D/GT10D.
Also noch mal ganz konkret es geht immer nur ein Gerät pro Modul mit bidirektionaler Kommunikation.
GT4d und GT10D haben ein Display also bidirektional.
GT2 hat kein Display also gehen da mehrere von.
Ich hoffe das reicht dir.
Gruß Matthias
Beiträge: 3
Themen: 1
Registriert seit: May 2017
Bewertung:
0
Danke für die Antworten.
Aktuell habe ich ein GT4D (Elektronik-Unterputzdose) und ein GT12 (Doppel-Unterputzdose) verbaut, dann muss ich mir jetzt noch ein 2tes LCN-UPS kaufen, dann sollte das auch funktionieren.
Grüße
Markus
Beiträge: 23
Themen: 2
Registriert seit: Oct 2017
Bewertung:
4
Hallo Markus
GT4D und GT12 gehen aber an einem Modul.
DasGT12 hängt am T-Anschlus und GT4 am I -Anschluss.
Das GT12 bezieht nur die Spannung fürs Corona Licht über den I-Anschluss.
Es kommt natürlich darauf an welche Firmware das Modul hat.
Gruß Matthias