Beiträge: 138
Themen: 16
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
2
Hallo Sven,
hatte kein Problem mit den TS, interessiert dich vielleicht trotzdem.
Habe vor einigen Tagen 2 alte Module gegen 17er getauscht und kopiert. Fertig. Habe etliche BMI im Haus und folgenden Fehler bemerkt.
Vorher beim BMI:
B4 l Ausgang 1 = EIN
B4 L TrHs 30 sek.
Nach dem kopieren beim BMI:
B4 l Ausgang 1 Helligkeit = 24%
B4 L Ausgang 1 = AUS
Diese Sache beim Kopieren war durch die Beleuchtung offensichtlich, aber Angst gemacht hat sie mit trotzdem. Andere Fehler habe ich nicht festgestellt. Werde jetzt aber meine TS kontrollieren.
Bert
Beiträge: 1.657
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Das liegt an den 200Dimmschritten bei den neuen Modulen. Es betrifft alle Umkopieraktionen von Ausgängen.
mfg Carsten
Beiträge: 1.657
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Das ist (fast) richtig. Es wird ein altes Modul mit altem Ausgangsbefehl kopiert. Alter Befehl ist also 1/4 des neuen Ausgangswertes von 100%. Daher 24% da es ja nur 24% oder 26% gibt.
mfg carsten
Beiträge: 138
Themen: 16
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
2
... mit den 200er Dimmschritten hatte ich schon gelesen, war mir der Auswirkung aber nicht bewusst.
Und als da noch beim Übernehmen ja oder nein: "empfohlen" stand, na da war dort schnell geklickt.
Welche Programmierungen betrifft denn das alles?
Was muss ich noch kontrollieren?
Stand das irgendwo geschrieben oder weiss das nur der der fragt?
Bert
Beiträge: 1.657
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Hatte das auch nur durch "Zufall" bemerkt. War an einer Anlage, wo ich vorher die neuen Module am Tisch programmiert hatte. Beim Einbau schlug er mir dann, Aufgrund der alten Module ein umschalten auf 50Schritt vor, was ich bejate, und das bei JEDEM neunen Modul. Bei JEDEM umstellen wurden alle Module mit Ausgangs-Gruppenbefehlen auf 1/4 reduziert.
Ende war, dass diverse Leuchten nur noch auf 2...24% schalteten. Hat mich einiges an Nerven gekostet...
Ich hatte das, bis jetzt nmur bei Gruppenbefehlen. Mit dem Tausch von alt auf neu hab ichs noch nicht probiert.
mfg Carsten
PS: Es gab dazu nie was Schriftliches...
Beiträge: 1.171
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
Thema aus anderem Thread abgetrennt....
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna