Beiträge: 722
Themen: 31
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
19
Moin Jörg,
max. 4 Geräte BT4H/BU4L am I-Port. 2x Tastenumsetzer, 2x Binäreingang. Im Normalfall siehst du das schon in der Pro bei den erkannten Modulen (ganz rechts die 'roten' Geräte).
Grüße, Uwe
Beiträge: 722
Themen: 31
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
19
Moin Jörg,
das kommt auf den BWM an ...
Schaltet der mit einem Relais (typische Angabe Lastangabe > 1000W) oder einem Triac (< 1000W, ~3-500W)? Beim Relais 'klackt' auch der BWM.
Relais geht immer, das braucht keine Mindestlast. Beim Triac würde ich als ersten Versuch einfach mal eine Glühbirne nehmen. Wenn es damit geht würde ich es mit Eltako-GLE (Grundlastelement) versuchen, evtl. auch mehrere - Vorsicht, die Dinger werden im Betrieb warm (irgendwo muss die 'Last' ja hin).
Steht der BWM denn auch auf Tagbetrieb? Sonst schaltet der nur bei Dunkelheit ...
Grüße, Uwe
Beiträge: 1.350
Themen: 14
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
16
Wäre mir neu das BWM eine Last benötigen. Schaltet der BWM evtl. elektronisch und nicht mechanisch?