Arbeitsweise Regler in neuen Modulen
#23
I just tested it and can confirm it with a UPP and a SH+.

Nach dem Sperren MIT Stellwertvorgabe springt der Regler in den Kühlmodus. Wenn man das Kommando zum ändern des Modus auf Heizen sendet, dann läuft er wieder ganz normal.
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Arbeitsweise Regler in neuen Modulen - von LuckyLPA - 10.08.2025, 14:49