Nicht jeder TS arbeitet an jedem Modul. Da gabs, über die Jahre Änderungen, aber die Pro+ kann eigentlich ALLE LCN-Module lesen.
Der Sensor landet, wenn er an dem Modul läuft in der TVar (Var1). Bei 0D dürfte es auch noch keinen Regler geben, sondern nur Schwellwerte.
Nicht jeder TS arbeitet an jedem Modul. Da gabs, über die Jahre Änderungen, aber die Pro+ kann eigentlich ALLE LCN-Module lesen.
Der Sensor landet, wenn er an dem Modul läuft in der TVar (Var1). Bei 0D dürfte es auch noch keinen Regler geben, sondern nur Schwellwerte.