23.09.2026, 02:11
Moin :-)
Da Herr Szlopsna (wie vielleicht bekannt) schwer erkrankt ist (wir sind traurig), können wir hier im Moment nicht so schnell reagieren.
Deshalb hier von mir die möglichen Ursachen:
1. Die meisten Schalter-/Tasterhersteller benutzen als Kontaktmaterial AgSnO (Silberzinnoxid). Das machen wir bei den Relais auch. Vorteil: Die können große Einschaltströme ab, verkleben nicht so leicht. Nachteil: Wenn sie mit sehr geringen Spannungen / Strömen betrieben werden, kann sich über die Jahre eine Oxidschicht bilden. Dann schießen die Kontakte nicht mehr zuverlässig. Test: Sie können die beiden Käbelchen mal zusammenhalten: tut sich dann etwas?
Nebenbei: Wenn Sie mit LCN Relais Spannungen unter 24V und Ströme unter 50mA schalten, melden Sie sich gern bei der LCN-Hotline: Die Kontakte sollten gegen solche mit Nickel/Gold Oberfläche ausgetauscht werden. Wenn es nur um kleine Stückzahlen geht, ist die Hotline großzügig ;-)
2. Unprogrammierte Tasten liefern erst ab Nov/2006 ihre Tastennummer in den Bus. Ein 2003er Modul braucht auf der Taste ein Kommando.
3. Tastensperren können bis zu 45 Tage dauern. Wenn man das Modul eine Minute vom Netz trennt, sind die Sperren aber weg.
Rufen Sie gern mit dieser Frage bei der Hotline 0 50 66 99 88 44 an - die haben Erfahrung!
Gutes Gelingen!
Da Herr Szlopsna (wie vielleicht bekannt) schwer erkrankt ist (wir sind traurig), können wir hier im Moment nicht so schnell reagieren.
Deshalb hier von mir die möglichen Ursachen:
1. Die meisten Schalter-/Tasterhersteller benutzen als Kontaktmaterial AgSnO (Silberzinnoxid). Das machen wir bei den Relais auch. Vorteil: Die können große Einschaltströme ab, verkleben nicht so leicht. Nachteil: Wenn sie mit sehr geringen Spannungen / Strömen betrieben werden, kann sich über die Jahre eine Oxidschicht bilden. Dann schießen die Kontakte nicht mehr zuverlässig. Test: Sie können die beiden Käbelchen mal zusammenhalten: tut sich dann etwas?
Nebenbei: Wenn Sie mit LCN Relais Spannungen unter 24V und Ströme unter 50mA schalten, melden Sie sich gern bei der LCN-Hotline: Die Kontakte sollten gegen solche mit Nickel/Gold Oberfläche ausgetauscht werden. Wenn es nur um kleine Stückzahlen geht, ist die Hotline großzügig ;-)
2. Unprogrammierte Tasten liefern erst ab Nov/2006 ihre Tastennummer in den Bus. Ein 2003er Modul braucht auf der Taste ein Kommando.
3. Tastensperren können bis zu 45 Tage dauern. Wenn man das Modul eine Minute vom Netz trennt, sind die Sperren aber weg.
Rufen Sie gern mit dieser Frage bei der Hotline 0 50 66 99 88 44 an - die haben Erfahrung!
Gutes Gelingen!