Heizungsregelung.
#9
Moin.

Das ist aber sehr einfach gehalten...

Wie Sven schon geschrieben hat, darf man in die Brennersteuerung selbst nicht eingreifen. Aber, es gibt viele Kessel, welche eine 0...10V Schnittstelle für die Soll-VL/Leistung haben. Heißt, ich sage wie hoch die VL sein soll, bzw. mit wieviel Leistung der Brenner ( :!: Brennwertbereich) läuft.

Ein Mischer sollte Außentemperaturgeführt gleitend laufen. Heißt, die Temperatur steigt mit fallender Außentemperatur an. Die in dem PV angegebene Variante fährt den Mischer auf 3 Verschiedene Temperaturen.
Auch die Abtastrate von 30 Minuten muss man, wie schon gesagt individuell anpassen. Ich arbeite z.B. mit Raten von 30 Sek ... 2 Min. Aber das kommt auf die Kreisgröße an.
Dafür sollte man sich mal die Regler/Formeln anschauen ... nur mal als Tip.
Schau mal hier
Das ist zwar auf alte Module geschnitten, aber die Grundprinzipien sind identisch.
Ein Zeitverlauf kann dann so aussehen:

.png   Mischerkurve.png (Größe: 28,34 KB / Downloads: 639)

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Heizungsregelung. - von Brötzi - 16.11.2014, 12:09
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 17.11.2014, 07:48
[Kein Betreff] - von HSZ - 17.11.2014, 08:58
[Kein Betreff] - von Sven - 17.11.2014, 09:25
[Kein Betreff] - von Klemens - 17.11.2014, 11:24
Mischersteuerung - von BK - 17.11.2014, 11:56
[Kein Betreff] - von Beleuchtfix - 17.11.2014, 13:24
Mischersteuerung 2 - von BK - 17.11.2014, 14:04
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 18.11.2014, 07:44
Servus - von Brötzi - 24.11.2014, 19:40

Gehe zu: