Also,
- wenn ein Modul "Kurzschluss/Überlast" meldet, ohne dass etwas angeschlossen ist, ist dieses Modul defekt.
- Wenn es schon zwei mal getauscht wurde, muss der Defekt durch eine falsche Spannung / Strom auf den 0-10V Leitungen verursacht worden sein. Ein VT wird dann nicht helfen.
- Wenn Sie einen VT bis 15:30 beantragen ist das Modul am nächsten, spätesten übernächsten Werktag bei Ihnen.
Vielleicht hat ein EVG ein Defekt, und gibt zeitweise zu hohe Spannungen aus ? Oder eine EVG-Steuerleitung berührt irgendwo eine Leitung, die zeitweise Spannung führt ?
- wenn ein Modul "Kurzschluss/Überlast" meldet, ohne dass etwas angeschlossen ist, ist dieses Modul defekt.
- Wenn es schon zwei mal getauscht wurde, muss der Defekt durch eine falsche Spannung / Strom auf den 0-10V Leitungen verursacht worden sein. Ein VT wird dann nicht helfen.
- Wenn Sie einen VT bis 15:30 beantragen ist das Modul am nächsten, spätesten übernächsten Werktag bei Ihnen.
Vielleicht hat ein EVG ein Defekt, und gibt zeitweise zu hohe Spannungen aus ? Oder eine EVG-Steuerleitung berührt irgendwo eine Leitung, die zeitweise Spannung führt ?
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team