08.07.2015, 08:58
- Die Kontakte sind Potentialfreie Kontakte, welche zwischen blauer und roter Buchse angeschlossen sind ?
- Die Kontakte mit einem Ohm-meter überprüft, ob Sie schalten ?
- In der Konfiguration mit der LCN-PRO ist potentialfrei gewählt ?
- Die DIP-Schalter stehen auf Binärsensor ?
- Liegen die 230V am LCN-BU4L an ?
- Leuchtet die obere Betriebs LED des LCN-BU4L
- Wurden die DIP-Schalter VOR anlegen der 230 V eingestellt ?
- Geht die zum Eingang gehörende LED am LCN-BU4L an und aus ?
- Hat das Busmodul mindestens den Firmwarestand 170206 ?
- Ist der LCN-BU4L direkt oder mit I-Anschlussverlängerung angeschlossen ?
- Sind die B-Tasten auch nicht gesperrt ?
- Die Kontakte mit einem Ohm-meter überprüft, ob Sie schalten ?
- In der Konfiguration mit der LCN-PRO ist potentialfrei gewählt ?
- Die DIP-Schalter stehen auf Binärsensor ?
- Liegen die 230V am LCN-BU4L an ?
- Leuchtet die obere Betriebs LED des LCN-BU4L
- Wurden die DIP-Schalter VOR anlegen der 230 V eingestellt ?
- Geht die zum Eingang gehörende LED am LCN-BU4L an und aus ?
- Hat das Busmodul mindestens den Firmwarestand 170206 ?
- Ist der LCN-BU4L direkt oder mit I-Anschlussverlängerung angeschlossen ?
- Sind die B-Tasten auch nicht gesperrt ?
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team