Moin
Um ehrlich zu sein würde ich eher vom Mischbetrieb DALI/0-10V abraten. Angeschlossen wird der Lüfter Bauseits über Schwarz (GND) auf Blau und Gelb (0-10V) auf Orange Mitte. Messen kann man da nur etwas, wenn man ein vernünftiges Multimeter hat. Messpunkte sind Blau und Orange in der Mitte.
mfg Carsten
Um ehrlich zu sein würde ich eher vom Mischbetrieb DALI/0-10V abraten. Angeschlossen wird der Lüfter Bauseits über Schwarz (GND) auf Blau und Gelb (0-10V) auf Orange Mitte. Messen kann man da nur etwas, wenn man ein vernünftiges Multimeter hat. Messpunkte sind Blau und Orange in der Mitte.