53Hz Fronius
#12
Noch Mal: Das hat NICHTS mit der Frequenz zu tun, sondern damit, dass viele WR keinen sauberen Sinus erzeugen. Je nachdem, was dann betrieben wird, kann der N, als gemeinsamer Rückleiter massiv gestört werden. Das ist auch der Grund, warum z.b. FU´s nur mit Sinus-Filtern betrieben werden dürfen. Da der N der Gegenpol zur Datenader ist, können diese Störungen ggf. Kommandos auslösen.

Ich bin jetzt auch raus aus diesem Thread, da ich nicht mehr machen kann, als es zu erklären... und das habe ich ja mehrfach. Verstehen muss es jeder selbst.
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
53Hz Fronius - von mr_claus - 18.07.2024, 15:13
RE: 53Hz Fronius - von LuckyLPA - 18.07.2024, 15:56
RE: 53Hz Fronius - von tom-1 - 21.07.2024, 11:07
RE: 53Hz Fronius - von Torsten - 19.07.2024, 07:42
RE: 53Hz Fronius - von mr_claus - 19.07.2024, 09:23
RE: 53Hz Fronius - von LuckyLPA - 19.07.2024, 12:36
RE: 53Hz Fronius - von mr_claus - 20.07.2024, 10:52
RE: 53Hz Fronius - von LuckyLPA - 21.07.2024, 20:59
RE: 53Hz Fronius - von tom-1 - 22.07.2024, 09:31
RE: 53Hz Fronius - von LuckyLPA - 22.07.2024, 11:32
RE: 53Hz Fronius - von tom-1 - 22.07.2024, 17:05
RE: 53Hz Fronius - von LuckyLPA - 22.07.2024, 18:43
RE: 53Hz Fronius - von mr_claus - 22.07.2024, 20:17
RE: 53Hz Fronius - von tom-1 - 22.07.2024, 22:05

Gehe zu: