Kühldecke Regelung Mischventil
#2
Moin.

Wenn ich mir den Verlauf so anschaue, ist der Rücklauf ja bereits knapp 20°C. Die Differenz beträgt nur knapp 1K hinter dem Mischer, was doch eigentlich ganz gut ist, für ein solch träges Medium, wie Wasser (nehme mal an, es ist ein Wassergemisch in der Anlage)
Wie ist die Stellung der einzelnen Ventile? Was passiert, wenn ALLE Kreise laufen?

Für mich scheint es so, als wäre die Kältemaschine überdimensioniert...

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Kühldecke Regelung Mischventil - von Andreas - 10.08.2020, 09:13
RE: Kühldecke Regelung Mischventil - von LuckyLPA - 10.08.2020, 15:21

Gehe zu: