15.08.2020, 10:49
Moin.
Über Sinn/Unsinn von Anwesenheitssimulationen will ich erst gar nicht diskutieren. Ich würde aber auch hier das Prinzip aus meiner BW-Zeit nutzen: Keine Sperre ohne Sicherung und keine Sicherung ohne Sperre.
Über einen Aussenlichtfühler einfach 2...4 Schwellwerte programmieren, wobei nur 1 am Tagesanfang freigegeben ist. Über die Helligkeit startet der erste dann einen Timer, der gleichzeitig den Zweiten entsperrt usw... über die Timer, die dadurch jeden Tag anders vom Abstand sind kann man dann die Lichtszenen durchschalten. Am Morgen startet das ganze dann erneut.
Über eine Anwesenheitstaste lässt sich das natürlich ganz sperren. Man könnte z.B. auch eine Schaltuhr mit Zufallsimpuls dazu nutzen.
mfg Carsten
Über Sinn/Unsinn von Anwesenheitssimulationen will ich erst gar nicht diskutieren. Ich würde aber auch hier das Prinzip aus meiner BW-Zeit nutzen: Keine Sperre ohne Sicherung und keine Sicherung ohne Sperre.
Über einen Aussenlichtfühler einfach 2...4 Schwellwerte programmieren, wobei nur 1 am Tagesanfang freigegeben ist. Über die Helligkeit startet der erste dann einen Timer, der gleichzeitig den Zweiten entsperrt usw... über die Timer, die dadurch jeden Tag anders vom Abstand sind kann man dann die Lichtszenen durchschalten. Am Morgen startet das ganze dann erneut.
Über eine Anwesenheitstaste lässt sich das natürlich ganz sperren. Man könnte z.B. auch eine Schaltuhr mit Zufallsimpuls dazu nutzen.
mfg Carsten
mfG Carsten...
Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA