Wasserzähler an BU4L mit 2 Stromzählern
#8
Der Wasserzähler ist nun endlich eingebaut und zählt, zumindest analog...
An dem S0 habe ich das Problem, dass ich ihn anschließen wollte wie meine S0 Zähler von den Energiezählern. Ich habe damals hier im Forum die beigefügte Zeichnung sowie Erklärung erhalten. Leider finde ich den Thread nicht mehr. Huh Huh Huh 

Das Problem mit meinen bisherigen S0 Zählern (DVS0-1 von der Firma device), war wohl eine sehr kleine Spannung bei einem Impuls, sodass ich einen 100 Ohm Widerstand parallel geschaltet habe um den Ausgang herunterzuziehen. Funktioniert seit damals wunderbar.
Den Wasserzähler bekomme ich so allerdings nicht angeschlossen. Sobald ich einen Widerstand parallel schalte, wird dieser sofort heiß. 

Die beiden vorhandenen DVs0 sind wie gesagt wie im Bild aufgeführt angeschlossen und dort messe ich dauerhaft 24V zwischen BU4L Eingang und dem Netzteil. Messe ich von Eingang 3 (der Wasserzähler GSD 8-R) aus Richtung "-" am Netzteil messe ich dort 21V.
Ich hoffe das Problem ist einigermaßen verständlich beschrieben und jemand weiß eine Lösung?

EDIT:
Hab den Thread doch noch gefunden:
https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=...47#pid4847


Angehängte Dateien Bild(er)
   
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Wasserzähler an BU4L mit 2 Stromzählern - von MarcelL - 09.11.2020, 18:42

Gehe zu: