Moin,
Skriptfehler ist bereits weitergeben, da müssen die Jungs/Mädels aus der Entwicklung ran.
Der Hinweis bei den Ausgängen ist bewusst "nervig". Hintergrund: Es gibt diverse EVGs, die bei Phasenabschnitt erst ab 20% einschalten, vorher aber 5 - 70A ziehen (ohne das die LED leuchtet & pro EVG!).
Dies halten die Module nur bedingt aus, automatisch 20% Offset setzen wollten wir nicht daher der Hinweis.