06.10.2021, 13:31
Bei uns geht es mit dieser Firmware
Probieren Sie:
Spannung vom HL4 abziehen, 30sec. warten
Spannung wieder anschließen
Im Modul unter Anschlüsse auf den Aktualisieren Button (oben Links) klicken.
Eigentlich gibt es ein relativ dichtes Netz von Schulungsstätten. Siehe hier https://www.lcn.eu/lcn-bus/schulungen/sc...sstaetten/
Ja, es kommen öfter neue Funktionen in die LCN-PRO, und dann muss sie schnell veröffentlicht werden, da sie für neue Hardware gebraucht wird. Die Hilfe kann aber erst endgültig gemacht werden, wenn die LCN-PRO in der Endfassung ist. Und da fehlt dann gelegentlich etwas Zeit, und es passiert gelegentlich, dass die Hilfe hinterher hinkt.
Die Funktion Wiederherstellen nach Netzausfall stellt übrigens die Ausgänge nach Netzausfall wieder her. Löst man dieses Kommando aus, wenn nach einem Ausfall der Strom wieder da ist, gehen die Ausgänge in den Zustand, in dem sie vor dem Ausfall waren.
Nun, im Grundkurs wird behandelt, wie Peripherie am I-Anschluß konfiguriert wird (Anschlüsse -> I-Anschluss -> Auswahl der Peripherie -> Klick auf den Doppelpfeil rechts davon)
Und die möglichen Einstellungen für den HL4+ sind in dessen Installationsanleitung erläutert.
Probieren Sie:
Spannung vom HL4 abziehen, 30sec. warten
Spannung wieder anschließen
Im Modul unter Anschlüsse auf den Aktualisieren Button (oben Links) klicken.
Eigentlich gibt es ein relativ dichtes Netz von Schulungsstätten. Siehe hier https://www.lcn.eu/lcn-bus/schulungen/sc...sstaetten/
Ja, es kommen öfter neue Funktionen in die LCN-PRO, und dann muss sie schnell veröffentlicht werden, da sie für neue Hardware gebraucht wird. Die Hilfe kann aber erst endgültig gemacht werden, wenn die LCN-PRO in der Endfassung ist. Und da fehlt dann gelegentlich etwas Zeit, und es passiert gelegentlich, dass die Hilfe hinterher hinkt.
Die Funktion Wiederherstellen nach Netzausfall stellt übrigens die Ausgänge nach Netzausfall wieder her. Löst man dieses Kommando aus, wenn nach einem Ausfall der Strom wieder da ist, gehen die Ausgänge in den Zustand, in dem sie vor dem Ausfall waren.
Nun, im Grundkurs wird behandelt, wie Peripherie am I-Anschluß konfiguriert wird (Anschlüsse -> I-Anschluss -> Auswahl der Peripherie -> Klick auf den Doppelpfeil rechts davon)
Und die möglichen Einstellungen für den HL4+ sind in dessen Installationsanleitung erläutert.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna