Der Anschluß von 60 DALI-EVGs an einem Modul ist eher die Ausnahme, insbesondere, da sich in dieser Kombination auch nur 4 Gruppen sinnvoll Dimmen lassen.

Der Einsatz eines LCN-SHD mit LCN-NDH ist eine gute Alternative. Damit sind 40 DALI-EVGs (ohne NDH bis zu 24) anschließbar.

In den seltenen Fällen, mit mehr als 40 DALI-EVGs braucht es dann zwar diese Kombination zweimal, dafür lassen sich dann aber auch 80 DALI-EVGs in 8 Gruppen ansprechen.

Für die Programmierung braucht es dann allerdings ein eigenes Programmiergerät. Bei üblichen Anlagengrößen dürfte dies jedoch letztlich auf Dauer auch die günstigere Lösung sein.