#2
Wenn Sie die Leuchten nicht über die Ausgänge 1, 2, 3 & 4 ansteuern, ist eine Darstellung in der LCN-GVS so nicht möglich.

Sollten Sie die Leuchten direkt mit DALI-Befehlen ansteuern und nur Ein- und Ausschalten, würde es sich anbieten, die DALI-Kommandos über virtuelle Relais auszulösen (da hätten wir zufällig genau 8 ) und diese Relais zu visualisieren.

Nebenbei, wir haben hier noch eine Anfrage von Ihnen offen, sind dort alle Fragen geklärt ?
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna