Blitzen von angeschlossenen LEDs
#1
Bei meiner Hausinstallation habe ich zweimal den Effekt gehabt, dass an Busmodule angeschlossene LED Leuchten im ausgeschalteten Zustand periodisch (ca. 1Hz) aufblitzen. Konkret:
* Heitronic LED Panel am LCN-SH (http://www.heitronic.de/shop/shop____(15...44::a27640)
* Noname-Ebay-LED Strip mit Steckernetzteil am LCN-UPP

Ich konnte das jeweils durchs parallele Anklemmen eines Kondensators unterbinden - beim Ausschalten flackert es trotzdem noch 3mal nach.
Trotz meiner Bastellösung die Fragen: Ist das Verhalten bekannt, evtl. sogar gewollt? Gibt es evtl. eine softwareseitige Lösung durch Parametrierung des Moduls?

Bastian

EDIT: Tippfehler
LCN im EFH seit 2014
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Blitzen von angeschlossenen LEDs - von BBL - 25.08.2014, 10:15
[Kein Betreff] - von HSZ - 25.08.2014, 10:28
[Kein Betreff] - von BBL - 25.08.2014, 10:38