Rolladen Tastenrückmeldung
#5
Moin.

Zitat:Nur leider funktioniert es über Logik Summen oder Stat.Kom. bei mir nicht wie gedacht da das UPP laut BUS Monitor die beiden Ausgänge in der Einstellung als Motorschalter nie auf unter 2% stellt. Hat das igendeinen tieferen Sinn oder liegt es an meinen Einstellungen?
Es bleibt immer nur 1 Ausgang auf 2%. Das ist auch korrekt so, da es die letzte Fahrtrichtung ist. Wenn du die Fahrtrichtung änderst, geht der Ausgang auf 0% und der andere dimmt runter auf 2%.
Du musst also die Statuskommandos der Ausgänge etwas anders parametrieren, als die Relais. Bei Modulen 17+ kannst du das per Variablen/Schwellwerte genau auswerten. Bei "alten" Modulen musst du mit Timern etwas tricksen ... einfach etwas spielen...

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA