#2
Ich fürchte, da ist noch nicht ganz klar, wie es gemeint ist.

Also, wenn ich 1 oder 2 einschalte, soll auch 3 angehen ? Dazu könnte man auf dem Lang, zweites Ziel jeweils Band 3 einschalten.

Und solange irgend eins an ist, soll 3 auch an sein ? Also erst ausgehen, wenn 1 und 2 aus sind ?

Dann würde ich von vornherein gar nicht das zweite Tastenziel, sondern eine Summe verwenden.

LED 1 schaut auf Ausgang 1
LED 2 schaut auf Ausgang 2

LED 1 und LED 2 kommen in Summe 1

Ist Summe 1 erfüllt (C1 Kurz), also Lichtband 1 UND 2 ein, schalten wir Lichtband 3 ein.
Ist Summe 1 teilweise erfüllt (C1 Lang), also Lichtband 1 ODER 2 ein, schalten wir Lichtband 3 ein.
Ist Summe 1 nicht erfüllt (C1 Los), also Lichtband 1 UND 2 aus, schalten wir Lichtband 3 aus.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna