GBL & Dauerlichttaste
#3
Moin.

Ganz so einfach ist es nicht.

Das Treppenhauskommando schaltet den Ausgang immer erst An und nach 30 sekunden aus. Nutze den SendeTastenVerzögert und dann ein Auskommando. Dann bleibt das Licht aus.
Schau dir mal die Statuskommandos und Logikfunktionen an. Da kann man sowas viiiiiiel komfortabler machen.

MfG Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
GBL & Dauerlichttaste - von Jensh - 25.12.2014, 10:10
[Kein Betreff] - von Gast - 25.12.2014, 14:28
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 25.12.2014, 20:42