Moin.

Nich so Einfach. LCN-Module benötigen Sinusspannung und das können die wenigsten USV.
Wenn du genug Adern frei hast, würde ich ein Relais/Schütz mit Wechsler setzen, welches bei Stromausfall abfällt und somit die Lichter DIREKT auf die USV-Spannung umschaltet.
Somit würde das Licht automatisch Einschalten, bei Stromausfall.

Anders könnte man auch mit Akkupacks in den Leuchten arbeiten. Gibs von den Anbietern von Notbeleuchtung als Nachrüstset.

MfG Carsten, der die Taschenlampe neben dem Bett immer noch für das Sinnvollste hält Wink
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance