Ich beabsichtige ein Thermokon SAB+ Heizkörper-Stellantrieb per EGR anzusteuern; meine Idee ist es, ihn per PWM wie ein Ralais anzutakten.
Hat jemand damit Erfahrungen?
ist das möglich?
Gruß
Peter
Beiträge: 1.640
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin...
Ein Relais kann KEINE PWM... also geht das so auch nicht. Was du meinst ist sicher PPS. Aber das ist dann doch sehr Komplex und bei einem HK/FBH auch nicht Effektiver o.Ä. ...
mfg Carsten
Beiträge: 20
Themen: 6
Registriert seit: Dec 2014
Bewertung:
0
O.K.,
wie funktioniert eigentlich die Übertragung vom EGR zum Eltako Stellantrieb? Sendet der EGR einen Sollwert an den Stellantrieb, auf den der dann autark fährt, oder pulst der EGR so lannge den Stellantrieb, bis die Temperatur am RTH konstant steht?
Eigentlich möchte ich ja nur wissen, ob ich den Thermokon (oder aber auch den HORA SmartDrive MX) direkt anlernen kann ?
Gruß
Peter
Beiträge: 1.640
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin
Kommt drauf an, als was es angelernt, bzw als was es sich meldet. Meldet es sich als Relais, kannst du nur AUF/ZU machen. Als Ausgang gehen halt 0-100% ...
mfg Carsten