Rolläden an R8H
#1
Hallo,
ich habe Rolläden an 3 Stück R8H Module welche an SH bzw HU Module angeschlossen sind welche ca 20 Jahre alt sind.
Wenn man einen Rolladen betätigt kommt e immer wieder vor, dass andere Rolläden mit starten. Es sind nicht immer die selben welche ungewollt mitlaufen. Auch im Protokoll ist nur der eine Rolladen zu sehen.
Bevorzugt laufen Rolläden am selben R8H mit aber auch an benachbarten.

Woran liegt das?

mit besten Grüßen
Zitieren
#2
Moin,
seit wann passiert das?
Ist das womöglich schon seit 20 Jahren so (ggf. falsch parametriert)?

Grüße, Uwe
Zitieren
#3
Seit einigen Monaten
Zitieren
#4
Es ist aber bekannt, dass die neuen R8H an einigen älteren Modulserien Probleme haben - ähnlich wie die alten REL das auch an neuen Modulen haben?

Für eine genaue Fehleranalyse sind das hier viel zu wenig Angaben - eigentlich müsste man mal im Busmonitor schauen wer/was/warum da Kommandos auslöst.
Ansonsten schöpft man in vollen Zügen aus der Glaskugel ...

Grüße, Uwe
Zitieren
#5
Hallo,
An den Modulen 9 und 10 sind je 4 Rolläden angeschlossen.
Ich habe die Relais alle zu Anfang auf Null gesetzt.
Dann Habe ich den Rolladen M010 Relais 7/8 gestartet und wieder gestoppt.
Darauf sind die Rolladen M009 1/2 und 3/4 runter gegangen.
Aber der Relaisstatus von M009 ist immer noch 00000000
Anbei der Bus Monitor:

16:14:34:311 - M004 → M010 EG Wohn Schiebtür/Uh Relais: - - - - - - 0 0
16:14:34:311 ✓ M010 EG Wohn Schiebtür/Uh → M004 Pos.Quittung
16:14:34:311 - M010 EG Wohn Schiebtür/Uh Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
16:14:35:001 - M004 → M009 EG Wohn Mitte Relais: - - - - - - 0 0
16:14:35:001 ✓ M009 EG Wohn Mitte → M004 Pos.Quittung
16:14:35:001 - M009 EG Wohn Mitte Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0

16:14:44:337 - M032 EG Wohn-Küche T1-6 Ausg.1: 100.0%
16:14:46:076 - M004 → M010 EG Wohn Schiebtür/Uh Relais: - - - - - - 1 1
16:14:46:139 ✓ M010 EG Wohn Schiebtür/Uh → M004 Pos.Quittung
16:14:46:139 - M010 EG Wohn Schiebtür/Uh Relais: 0 0 0 0 0 0 1 1
16:14:47:366 - M004 → M010 EG Wohn Schiebtür/Uh Relais: - - - - - - 0 0
16:14:47:366 ✓ M010 EG Wohn Schiebtür/Uh → M004 Pos.Quittung
16:14:47:366 - M010 EG Wohn Schiebtür/Uh Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
16:14:47:382 - M009 EG Wohn Mitte Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0

16:14:50:432 - M009 EG Wohn Mitte Ausg.1: 24.0%
16:14:50:498 - M009 EG Wohn Mitte Ausg.2: 24.0%

16:15:56:097 - M004 → M009 EG Wohn Mitte Relais: - - - - - - 0 0
16:15:56:113 ✓ M009 EG Wohn Mitte → M004 Pos.Quittung
16:15:56:129 - M009 EG Wohn Mitte Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0

Grüße Klaus
Zitieren
#6
Moin Klaus,
dann lasse ich meine Glaskugel noch mal etwas Erfahrungen ausgeben ...

Mit dem Kommando von M004 vermute ich, dass du das Kommando aus einer Visu über PCHK auslöst. Sollte das (zufällig) IP-Symcon sein, so hatte ich dort auch vor ein paar Monaten bei einem Beta-Upgrade das Phänomen, dass sich Gateways von Aktoren "wie von Zauberhand" verstellt haben und damit das Kommando nicht mehr an das richtige Modul geschickt wurde. Wenn dem so ist solltest du die (im Symcon) kontrollieren/korrigieren.

Im Bus-Monitor sind das schon die richtigen Quittungen zum Kommando.

Grüße, Uwe
Zitieren
#7
Hallo,
Ja das kam von Openhab an den PCHK.

Ich habe nun das selbe Spiel gemacht mit einem Schalter.
Den selben Rollladen M010 7/8 gestartet und wieder angehalten.

Dan geschah
Rollladen M010 7/8 hielt nicht an sondern lief ganz herunter und die Rollläden M010 5/6 und M010 3/4 gingen herunter.
Anbei das Busprotokoll:



11:14:39:528 - M004   Mon Nov 25 11:14:39 2019 (3/60)

11:14:42:782 - M004 → M010 EG Wohn Schiebtür/Uh Relais: - - - -  - - 0 0
11:14:42:782 ✓ M010 EG Wohn Schiebtür/Uh → M004 Pos.Quittung
11:14:42:782 - M010 EG Wohn Schiebtür/Uh   Relais: 0 0 0 0  0 0 0 0
11:14:43:352 - M004 → M009 EG Wohn Mitte Relais: - - - -  - - 0 0
11:14:43:352 ✓ M009 EG Wohn Mitte → M004 Pos.Quittung
11:14:43:352 - M009 EG Wohn Mitte   Relais: 0 0 0 0  0 0 0 0

11:15:26:603 - M032 EG Wohn-Küche T1-6 → M010 EG Wohn Schiebtür/Uh Relais: - - - -  - - 1 U  (Taste A3,Taste A5)
11:15:26:619 - M010 EG Wohn Schiebtür/Uh   Relais: 0 0 0 0  0 0 1 1

11:15:29:263 - M032 EG Wohn-Küche T1-6 → M010 EG Wohn Schiebtür/Uh Relais: - - - -  - - 0 - (Taste A3,Taste A5)
11:15:29:263 - M010 EG Wohn Schiebtür/Uh   Relais: 0 0 0 0  0 0 0 1

11:15:59:141 - M032 EG Wohn-Küche T1-6   Ausg.1: 0.0%

11:16:02:144 - M009 EG Wohn Mitte   Relais: 0 0 0 0  0 0 0 0

11:16:24:200 - M010 EG Wohn Schiebtür/Uh   Ausg.1: 0.0%
11:16:25:197 - M011 EG Ess Schrank/Terra   Relais: 1 0 0 0  0 0 0 0
11:16:26:212 - M013 Keller Pumpe   Ausg.1: 0.0%
11:16:27:221 - M010 EG Wohn Schiebtür/Uh   Relais: 0 0 0 0  0 0 0 1


Viele Grüße
Klaus
Zitieren
#8
Moin Klaus,
schon "eigenwillig" - wobei ich aktuell auch noch einen ähnlichen Fall in einer ~5 Jahre alten Anlage habe. Den muss ich mir aber noch mal vor Ort ansehen ...

Da die Kommandos im Busmonitor für mich richtig sind kannst du eigentlich nur noch die Hardware prüfen. Was zeigen denn die LED am R8H an? Wird dort auch die richtige Betätigung angezeigt? Wenn dem so ist kann auch ein (oder mehrere) Relais defekt sein - da würde dir dann die Hotline weiterhelfen.
Dass die Flachbandkabel vom R8H richtig auf den Ports stecken hast du doch sicherlich schon geprüft, oder? Die lösen sich auch ab und an mal - das würden dir aber die (fehlerhaften) LED-Anzeigen dann auch zeigen.

Grüße, Uwe
Zitieren
#9
Hallo Uwe,
ich habe mal weiter geforscht.
Die Flachbandkabel sind alle in Ordnung, hatte ich schon geprüft.
Nun ist es so dass die LED auf den Relaismodulen den tatsächlichen Zustand zeigen.
Die wichtigste Erkenntnis dürfte sein, dass das HU Modul 9 und SH Modul 10 bei jedem Relaisbefehl einen Error zeigen  (rotes LED).


Das Modul HU 9 zeigt auch bei Befehlen auf A1 und A2 einen Error, während das SH Modul 10 bei A1 und A2 keinen Error zeigt.

Muss ich daraus schliessen, dass das HU und SH Modul defekt ist oder die Relaismodule R8H?