28.12.2013, 15:11
Moin.
Nur obere grüne LED am PK an -> Datenader auf N Kurzgeschlossen. Dann wäre aber keine Kommunikation mit dem Bus möglich.
Das Betreffende Modul mal vom Bus trennen. Dann Rest der Anlage einzeln Zuschalten. Bus-Monitor dabei beobachten.
Gibt es einen Befehl zum einschalten des Ausgang?
ggf. Treiberstufe des Busanschlusses am Modul defekt (welche FW/HW-Version?)
mfg Carsten.
Nur obere grüne LED am PK an -> Datenader auf N Kurzgeschlossen. Dann wäre aber keine Kommunikation mit dem Bus möglich.
Das Betreffende Modul mal vom Bus trennen. Dann Rest der Anlage einzeln Zuschalten. Bus-Monitor dabei beobachten.
Gibt es einen Befehl zum einschalten des Ausgang?
ggf. Treiberstufe des Busanschlusses am Modul defekt (welche FW/HW-Version?)
mfg Carsten.