Bwm und sende Tasten verzögert
#2
Moin.

Frage 1 : ja

Frage 2 : Nein, die Zeit von 30sek startet erst NACH Ende der letzten Bewegung. Also in deinem Fall nach maximal 88sek. Wenn du den Timer verwendest, darauf achten, dass du nur 1 Timer pro Tabelle hast. Ich hatte ebenfalls schon Anlagen gesehen, wo z.B. 4 BMI am Modul waren und jeder auf die eigene Taste ein STV gesendet hat. Da haben sich die Bewegungsmelder gegenseitig ausgeknipst. Wer weiss, was das Problem beim Kollegen war ... dafür müsste man die FW und die genaue Programmierung kennen.

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Bwm und sende Tasten verzögert - von Max P. - 03.01.2014, 14:42
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 03.01.2014, 19:14
[Kein Betreff] - von HSZ - 06.01.2014, 08:59