Beiträge: 5
Themen: 2
Registriert seit: Feb 2020
Bewertung:
0
Hallo zusammen,
ich möchte mit dem GT10D und dem Licht-Icon anzeigen lassen, ob noch Licht in einem oder mehreren Zimmern an ist.
Meine Frage ist nun, wie ich das Icon des GT10D mit den gesamten Modulen des Hauses kommunizieren lassen kann?
Viele Grüße
Alex
Beiträge: 722
Themen: 31
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
19
Moin Alex,
einfache Antwort: über Summen/Logik.
Du wirst wahrscheinlich mit einer Summe (max. 12 LED) nicht auskommen und musst dann halt mehrere "verschachteln".
Grüße, Uwe
Beiträge: 5
Themen: 2
Registriert seit: Feb 2020
Bewertung:
0
Hallo Uwe,
herzlichen Dank für Deine Antwort. Ich bin leider nicht so bewandt im Thema Summen/Logik. Aktuell sind es 10 Module. Im Endausbau werden es 19 Module für die Lichtsteuerung sein.
Hast Du hier ein Beispiel zur Einrichtung für mich in Bezug auf Summen/Logik und das Verschachteln?
Beiträge: 1.184
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
Gibt viele ausführliche Dokus zu allen möglichen Themen, auch
Summen
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
Beiträge: 5
Themen: 2
Registriert seit: Feb 2020
Bewertung:
0
Vielen Dank Euch! Hat bestens funktioniert! Eine klasse Hilfe