22.02.2021, 17:57
Wir haben heute zufällig, ein TCI DALI2 EVG eines Kunden erhalten, der das gleiche Problem hat.
Per DDR ließ sich das EVG nicht ansprechen, ich musst folgendes tun:
1) DALI Konfig High-Modus aktivieren
2) alle 12 virt. LEDs des Moduls einschalten (dies liefert die DALI Spannung)
Nun ließ sich das EVG/Lampe steuern. Da DALI2 angeblich vollständig abwärtskompatibel ist, hätte es mich gewundert, wenn es nicht gehen würde.
Per DDR ließ sich das EVG nicht ansprechen, ich musst folgendes tun:
1) DALI Konfig High-Modus aktivieren
2) alle 12 virt. LEDs des Moduls einschalten (dies liefert die DALI Spannung)
Nun ließ sich das EVG/Lampe steuern. Da DALI2 angeblich vollständig abwärtskompatibel ist, hätte es mich gewundert, wenn es nicht gehen würde.