UPP mit GT4D und neu beschaltetem Ausgang piept unerklärlich beim Dimmen
#5
(13.03.2021, 16:51)MarcelL schrieb: MMh das wäre natürlich eine Erklärung. Allerdings würde ich doch eher vermuten, dass dann auch kein Dimmeffekt auftritt oder? Denn heller oder weniger hell werden die Lampen.

Zur Fehlereingrenzung hätte ich die Ausgänge einfach mal als Nullspannungsschalter eingestellt, das ist ja schnell gemacht.

Unabhängig vom verwendeten Leuchtmittel:
Wenn der Fehler im Nullspannungsschalt-Betrieb weg ist und du weiter dimmen willst: Bei Phasenanschnitt sind Entstörmaßnahmen zur EMV Einhaltung nötig. Auch im UPP Waschzettel steht "...Zur Einhaltung der CE Vorschriften ist deshalb bei Dimmbetrieb der Filter LCN-FI1vorzusehen...."

Ein Kaltleiter reicht übrigens nicht, es muss ein geeigneter Tiefpass sein.

VG Thomas
___________________________________________________________