UPP mit GT4D und neu beschaltetem Ausgang piept unerklärlich beim Dimmen
#6
Sobald ich den Ausgang als Nullspannungsschalter (Also lediglich EIN/AUS) betreiben, funktioniert das Modul einwandfrei und es tauchen keine Fehler auf.
Ich wundere mich allerdings ein wenig, denn das ist die 1. Lampe, die wirklich Probleme beim dimmen macht. Ich betreibe seit ~3 Jahren, neben Lampen über Dimmausgänge vom Hutschienenmodulen, 3 UPP Ausgänge als Dimmer. An zweien davon befinden sich GU10 LEDs, an einem anderen UPP und anderen Ausgang eine LED Panellampe.
Das dimmen funktioniert da seit jeher einwandfrei.
Hier liegt es dann wohl wirklich am speziellen Leuchtmittel von Paulmann nehme ich an?!

Ein FI1 habe ich nicht mehr hier, meint ihr der Fehler wird dadurch sicher beseitigt oder ist das eher nur ein Versuch? Ggf. würde ich mich sonst eher nach anderen Leuchtmitteln umsehen (Wobei diese mit ~17€ leider nicht günstig waren), als eben unnötig ein FI1 zu beschaffen.