UPP mit GT4D und neu beschaltetem Ausgang piept unerklärlich beim Dimmen
#8
(16.03.2021, 19:21)SB schrieb: Im Dimmbetrieb ist ein FI1 Pflicht, wir bieten es nicht zum Spaß an. Ohne kann man sein Netz und das der Nachbarn massiv stören.
Wir hatten den Fall bereits, dort kam ein Messwagen weil der Amateurfunk des Nachbarn gestört war.

Stört die Lampe den Neutralleiter, bringt der FI1 leider nichts. Da hilft nur ein anderes Leuchtmittel zu verwenden.

Hallo Herr Brennecke,

danke für Ihre Antwort. Dann sollte ich wohl mal nachrüsten ja.
Ob die Lampe den N stört und ich evtl. auch noch neue Leuchtmittel benötige, kann ich aber dann quasi erst sicher feststellen, wenn die FI1 vorgeschaltet sind oder? Ich meine der Teil ist klar:

(16.03.2021, 19:21)SB schrieb: Schalter 1% keine Störungen, Dimmer sind Störungen vorhanden = eindeutiger geht es nicht.
Selbst vermeidlich teure Leuchtmittel können billigste Netzteil besitzen, damit haben wir öfter zu tun.

Aber das schließt für mein Verständnis ja noch nicht die Störung des N aus oder?