05.05.2021, 11:14
Moin Thorsten,
warum nimmst du nicht einfach die Statuskommandos der ohnehin schaltenden Relais zur Anzeige her? Die sollten doch gegeneinander verriegelt sein, so dass immer nur 1 Relais an ist. Für alle 'aus' musst du dann noch eine Summe bemühen.
Auch das zurückschalten von 3 auf 1 sollte mit einem einfachen 'sende Taste verzögert' darüber machbar sein.
Wenn dein Modul neu genug ist, kannst du mit dem Fensterkontakt auch einfach die/das Relais 'total' sperren. Dann schalten sie nur wenn das Fenster offen ist.
Grüße, Uwe
warum nimmst du nicht einfach die Statuskommandos der ohnehin schaltenden Relais zur Anzeige her? Die sollten doch gegeneinander verriegelt sein, so dass immer nur 1 Relais an ist. Für alle 'aus' musst du dann noch eine Summe bemühen.
Auch das zurückschalten von 3 auf 1 sollte mit einem einfachen 'sende Taste verzögert' darüber machbar sein.
Wenn dein Modul neu genug ist, kannst du mit dem Fensterkontakt auch einfach die/das Relais 'total' sperren. Dann schalten sie nur wenn das Fenster offen ist.
Grüße, Uwe