08.06.2021, 12:12
Hallo LCN Gemeinde,
ich beschäftige mich schon einige Zeit mit LCN in meinem EFH, allerdings bisher nur in Verbindung mit Openhab. Und ich muss sagen, es läuft perfekt und stabil.
Nun habe ich im Haus einen GT10D verbaut und diesen auch konfiguriert! Was fehlt ist die Anzeige, ob mein Garagentor (Hörmann) auf oder zu ist.
Die Installation wurde wie folgt umgesetzt.
Hörmann Tor + UAP 1 dazu folgende LCN Module
Relais: SR6
Sensoren: BU4L
Relais: 1 - Tor 10% öffnen (lüften)
Relais: 2 - Tor Auf
Relais: 3 - Tor zu
BinärSensor 1: Status Lüften
BinärSensor 4: Status Auf / zu
Das ganze wurde durch meinen Elektriker verbaut und funktioniert. Steuerung des Garagentores funktioniert sowohl vom Taster als auch aus Openhab.
Status-Anzeige ob Tor Auf oder Zu ist, funktioniert ebenfalls in Openhab. Nur nicht am GT10D, da mir hier falsche Zustände angezeigt werden.
folgende Logik wurde hierzu verwendet:
LED 1 überwacht Sensor 1 - Status Ein dann LED An
LED 2 überwacht Sensor 4 - Status Ein dann LED An
Logik
UND - Tor Auf
ODER - Tor Auf
NICHT - Tor zu.
Im GT10D frage ich entsprechend die Logik ab.
Das ganze funktioniert nicht bei den verschiedenen Ausführungen (Statuswechsel am Tor), da komischer Weise mehrere Sensoren abgefragt werden, welche ich in meiner Überwachung nicht markiert habe.
z.B. Sensor 3.
Hoffe ihr habt Ideen für die Umsetzung.
Hier mal der Auszug vom geschlossenen in offenen Zustand.
schließen -> offen
11:38:43:967 - M004 → M046 EG/Flur Sende Tasten: - - - 4 - - - - A=kurz
11:38:44:002 ✓ M046 EG/Flur → M004 Pos.Quittung
11:38:44:011 - M046 EG/Flur → M017 Garage/Tor Relais-Timer: - 1 - - - - - - in 1.02 Sek
11:38:44:156 - M017 Garage/Tor Relais: 0 1 0 0 0 0 0 0
11:38:45:199 - M017 Garage/Tor Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
11:38:45:214 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B3 lang
11:38:45:248 - M017 Garage/Tor BinSensor 1 0 1 0 0 0 0 0
11:38:56:658 - M017 Garage/Tor BinSensor 0 0 1 0 0 0 0 0
11:38:56:688 - M017 Garage/Tor Summenmeldung: 1: KEIN
11:38:56:726 - M017 Garage/Tor → M017 Garage/Tor Ausg.1: AUS, Rampe: 1.00 Sek
11:38:56:842 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste D1 lang
11:38:56:905 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B2 lang
11:38:57:156 - M017 Garage/Tor BinSensor 0 1 1 0 0 0 0 0
11:38:57:827 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste D1 los
11:38:58:200 - M017 Garage/Tor Ausg.1: 0.0%
ich beschäftige mich schon einige Zeit mit LCN in meinem EFH, allerdings bisher nur in Verbindung mit Openhab. Und ich muss sagen, es läuft perfekt und stabil.
Nun habe ich im Haus einen GT10D verbaut und diesen auch konfiguriert! Was fehlt ist die Anzeige, ob mein Garagentor (Hörmann) auf oder zu ist.
Die Installation wurde wie folgt umgesetzt.
Hörmann Tor + UAP 1 dazu folgende LCN Module
Relais: SR6
Sensoren: BU4L
Relais: 1 - Tor 10% öffnen (lüften)
Relais: 2 - Tor Auf
Relais: 3 - Tor zu
BinärSensor 1: Status Lüften
BinärSensor 4: Status Auf / zu
Das ganze wurde durch meinen Elektriker verbaut und funktioniert. Steuerung des Garagentores funktioniert sowohl vom Taster als auch aus Openhab.
Status-Anzeige ob Tor Auf oder Zu ist, funktioniert ebenfalls in Openhab. Nur nicht am GT10D, da mir hier falsche Zustände angezeigt werden.
folgende Logik wurde hierzu verwendet:
LED 1 überwacht Sensor 1 - Status Ein dann LED An
LED 2 überwacht Sensor 4 - Status Ein dann LED An
Logik
UND - Tor Auf
ODER - Tor Auf
NICHT - Tor zu.
Im GT10D frage ich entsprechend die Logik ab.
Das ganze funktioniert nicht bei den verschiedenen Ausführungen (Statuswechsel am Tor), da komischer Weise mehrere Sensoren abgefragt werden, welche ich in meiner Überwachung nicht markiert habe.
z.B. Sensor 3.
Hoffe ihr habt Ideen für die Umsetzung.
Hier mal der Auszug vom geschlossenen in offenen Zustand.
schließen -> offen
11:38:43:967 - M004 → M046 EG/Flur Sende Tasten: - - - 4 - - - - A=kurz
11:38:44:002 ✓ M046 EG/Flur → M004 Pos.Quittung
11:38:44:011 - M046 EG/Flur → M017 Garage/Tor Relais-Timer: - 1 - - - - - - in 1.02 Sek
11:38:44:156 - M017 Garage/Tor Relais: 0 1 0 0 0 0 0 0
11:38:45:199 - M017 Garage/Tor Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
11:38:45:214 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B3 lang
11:38:45:248 - M017 Garage/Tor BinSensor 1 0 1 0 0 0 0 0
11:38:56:658 - M017 Garage/Tor BinSensor 0 0 1 0 0 0 0 0
11:38:56:688 - M017 Garage/Tor Summenmeldung: 1: KEIN
11:38:56:726 - M017 Garage/Tor → M017 Garage/Tor Ausg.1: AUS, Rampe: 1.00 Sek
11:38:56:842 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste D1 lang
11:38:56:905 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B2 lang
11:38:57:156 - M017 Garage/Tor BinSensor 0 1 1 0 0 0 0 0
11:38:57:827 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste D1 los
11:38:58:200 - M017 Garage/Tor Ausg.1: 0.0%