24.09.2021, 14:09
Module ab 2013 sind standardmäßig im 200 Schritte Modus. Ein Umstellen ist nicht nötig.
Bei 200 Schritten wird immer in 0.5% Schritten gedimmt (nur während des Dimmvorganges), es kann aber nur 0-100% in 1% Schritten gesteuert werden. Die Auflösung ist intern und lässt sich auch nicht beliebig anpassen.
Die Module arbeiten seit knapp 30 Jahren in 1% Schritten bzw. die Kommandos.
Ein Umschalten des HL4+ ist ebenfalls nicht möglich, da dieser nur die Werte vom Modul übernimmt.
Unter 1% lässt sich mit Boardmitteln nicht realisieren, evtl. könnte man auf andere Leuchtmittel ausweichen, die eine bessere Kennlinie haben.
Bei 200 Schritten wird immer in 0.5% Schritten gedimmt (nur während des Dimmvorganges), es kann aber nur 0-100% in 1% Schritten gesteuert werden. Die Auflösung ist intern und lässt sich auch nicht beliebig anpassen.
Die Module arbeiten seit knapp 30 Jahren in 1% Schritten bzw. die Kommandos.
Ein Umschalten des HL4+ ist ebenfalls nicht möglich, da dieser nur die Werte vom Modul übernimmt.
Unter 1% lässt sich mit Boardmitteln nicht realisieren, evtl. könnte man auf andere Leuchtmittel ausweichen, die eine bessere Kennlinie haben.